马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
为检查全市燃气安全使用情况,及时发现和整改存在问题,近日,市安委办组织市应急管理局、市住建局、市商务局、市消防救援支队等部门,对全市各县区燃气安全使用情况进行督导检查,第一站先来到了宿豫区。 检查组成员在宿迁印象酒店内,发现燃气管道阀门前通道不畅,发生燃气泄漏时不能及时关闭,酒店内的燃气泄漏报警装置也正在维修当中。检查组及时将问题告知后厨负责人,并责令立即整改。 检查组先后到宿豫区御玺楼酒店、李记酒店、小百灵幼儿园、浦东城市花园小区和宿豫区仁爱老年公寓进行检查,发现两家酒店和老年公寓,均存在燃气泄漏报警装置无法正常使用的情况,当即要求各单位负责人抓紧处理。 另外,在此次检查中,还发现宿迁印象酒店和李记酒馆天花板出现破损、仁爱老年公寓燃气管道附近堆放杂物等问题。 宿迁中石油昆仑燃气有限公司安全部经理 刘士刚天花板上面一定要布好了,为什么呢,燃气比空气轻,它漏了以后,漏到天花板上面,那么报警器就不起效果了。 今年9月1号起实施的《中华人民共和国安全生产法》规定:餐饮等行业的生产经营用户使用燃气的,应当安装可燃气体报警装置,并保障其正常使用。当探测器检测到有毒气体浓度超过报警设定值时,控制主机会发出声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。其中,探测器应安装在低于天花板30厘米至120厘米处,控制主机应安装在有人员正常值班的场所。针对当天检查出来的问题,宿豫区安委办副主任吴超表示,他们召开了餐饮场所燃气泄漏保护装置安装工作推进会,确保全区餐饮场所应装尽装,并且能够正常使用。 宿豫区安委办副主任 吴超我们下一步将积极组织整改,同时结合我们安全生产进小区,进一步加强燃气安全方面的知识宣传。 |